楼主  发表于: 2008-09-07 19:56
给初学者的一个小题:以最少的步数编一段程序,要求X0控制Y0,点动XO,YO ON;再点动X0,Y0 OFF....
zsb2008
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsb2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-11 12:01
楼上的,ALTP是交替脉冲输出指令,ALT是交替输出指令,区别在于当你按下X0 时如果用ALT指令的话在你按下X0 的时间段里面,ALT会不停的交替输出Y0,因为一般扫描周期很短的,有ALTP是脉冲指令,它只接受按下X0 的时上升沿的信号,所以不会使Y0交替输出