回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21618 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-09-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-07 00:59
我们公司的一台设备文本显示器坏掉了,显示器失信捷的,PLC是LGK120S,K7M-DR40U(E)的,我手里正好还有一个台达TP04G-AS2的文本显示器,我对照PLC程序找出元件对应的地址,用台达的屏作的程序,可就是和PLC通信不了,总显示通信过时,通信线也是照PLC使用说明书里做的,通信协议和PLC一样,我对LGPLC了解又少,不知道是什么地方出现了问题,请用过LGPLC的高手帮忙解释一下,LG的通信协议该如何设置?小弟先谢谢各位了。
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-09-16
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-08 14:12
图片:
图片:
如图,查看你PLC的Cnet的开关状态。如果Cnet为On,就用你那种通讯线的做法,如果还连接不上。可以试试把Cnet开关拨到Off,然后再用
2----3
3----2
5----5
这种通讯线的方式试一下。
关于LG的PLC可以去下载LG的用户手册,LG的网站http://www.lsis.com.cn