我现在在做一套机床,但关电后零点就会改变,改变的也不是很大,再下次开机的时候又要重新调试,特麻烦.所以想问一下各位大哥,大姐.这是什么原因?要怎么解决.谢谢了
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-05 17:31
是伺服电机的零点改变了,每次关电后,都变.能不能让他不变,或下次开机时找到上次关机时的点!谢谢
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-06 22:30
谢谢,再生电阻可以解决这个问题吗?
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-06 22:56
二楼,你说的很对.可是我对Z脉冲不是很了解,麻烦您讲仔细点,好吗?
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-07 20:27
我用的是安川的伺服,增量型编码器.那应该是伺服电机的内部的动作,跟我的程序和参数或者接线应该是没有关系的,对吗?如果是这样我怎么才能知道是不是采用z 脉冲呢?应该怎么查呢?谢谢
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-08 21:48
你所说的这个z相脉冲,在安川好象成为c相,现在我只接了a,b两相,我这个是是位置控制加速度可变控制.明天我把我的程序给你看看,你帮帮我看看有没有毛病,可以啊?
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-08 22:09
碧海潮生,我的qq是263608820,我想跟你联系下,不知可否?可以的话可以加我,谢谢.我晚上在线!
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-09 19:03
我现在的电机用的是电磁抱闸,在伺服单元断电前,先用电磁闸固定电机,在开机时是先让伺服单元通电,再让抱闸打开的.你以前用的是什么伺服,我想换个三菱的用用.好象价钱也差不多.
夏杏银
快乐自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2024-11-16
查看夏杏银的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-11 22:09
谢谢,我这个问题已经解决了,接入了一个清零信号。