首先非常感谢您的回复!这个电路图是厂里的工程师画的,他说可以通过过载和报警端口,启动触摸屏B-8画面和PLCY10端口.
自动状态下,当X0转换到自动状态时,Y0即输出信号,让KC1工作,当按下X1启动开关,整机开始工作,Y7(H3)启动指示灯亮,首先Y1(KC2真空泵)工作,然后是Y2(KC3)、Y3(KC4)、Y6(KC7)依次延时2秒顺序启动。
在变频器里STF已经和SD短接了!
您的意见我会记住的!这个PLC程序能不能按照电路图、触摸屏程序和编程要求来编写,因为我想看看按照这张电路图编出来的程序!厂里生产这台设备有半年了,但是我一直无法接触PLC程序,触摸屏程序还是我在设备调试的时候,凭大脑的记忆,回家后慢慢编的(也许有错误)
谢谢了!