1、把km1的控制回路放到最前面,m1-4放到km1触电后面。
2、m1-4最好根据各自电机大小选择相应的短路保护自动开关,或者几个并用一个空开也好。
3、km1-4最好用220v,而且没有保险。
4、你的图纸没有明细表。
5、已经有开关电源了,在加一路24v没有必要,要不触摸屏直接用plc的24v即可反正你的plc24v没有用,注意最好加熔断器。而且你的设备里面自动开关用的不少,有些不经常坏的地方换成熔断器较好,成本也低。
6、线号607和240位置要保险好一点。另外注意plc输出的com0-4端,如果负载较大,要分别加保险。还有,你把输出电路给分割了,要象输入右侧那样画电路,注释放到左边。
7、程序好办,先设计指示回路,把指示回路写完再写控制路,就像你设计继电器电路一样,把触点换成杠杠就叫梯形图。
总的来说很不错。有空联系:
xghtj@163.com