用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
c200he cpu42 和电脑连接需要设置什么参数/?
上一主题
下一主题
oolo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
311 点
下载积分:
2550 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2008-02-02
最后登录:
2024-11-15
查看oolo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-04 18:03
全看
|
小
中
大
我的电脑通过USB转rs232与c200he连接可是就是连不上 不知道怎么回事 是不是需要设置什么参数啊 ??还望各位大侠指点一二
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-28
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-26 15:42
全看
|
小
中
大
首先要确定你的USB---COM线和编程线没有问题,设置电脑的COM口与C200HE的通讯参数一致。C200HE的通讯参数是:波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2.
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。