robben2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看robben2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-04 15:42
plc采用 FX2N-48mr,采用485通讯与工控机连接,使用力控组态软件。

需要通讯的数据不多,plc控制是按照时间来控制各个阀门的开关。

现在只需要把plc时间参数做进组态软件即可,要求可以看到系统运行时间,可以修改各个时间段时间。


通讯模块还在选型,就上面说的,选择一个 fx2n-485-bd  是不是就可以实现了(当然,软件自己做)。


崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-21
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-26 19:09
我给你说个通信距离很远的方案,我一直在用。
FX2N-232-BD
NPort5110  (232转以太网,很好用。约700-800元)
力控组态

更详细了解的话,联系我。
不懈努力,一切皆有可能 ...