楼主  发表于: 2008-09-04 15:42
plc采用 FX2N-48mr,采用485通讯与工控机连接,使用力控组态软件。

需要通讯的数据不多,plc控制是按照时间来控制各个阀门的开关。

现在只需要把plc时间参数做进组态软件即可,要求可以看到系统运行时间,可以修改各个时间段时间。


通讯模块还在选型,就上面说的,选择一个 fx2n-485-bd  是不是就可以实现了(当然,软件自己做)。


jhkdklw
15058518786方孔
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 38560 分
在线时间: 676(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-12-01
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-17 20:45
我给你说个的方案,我一直在用。
直接用FX2N-48MR编程口,PC端口加个RS232转RS422接口即可,很好用。
力控软件组态I/O设备时,选择编程口!