昨天帮人改程序,CPM1A的,不用是很熟悉,set指令好用,复位我用的是RESET 可是总是错误,折腾了10来分钟一时马虎少打了个E成RSET了,程序反而正常了,手头又没有编程手册,想问下各位,欧姆龙的到底是RESET还是RSET?我记得是RESET了,看来得加强学习了。请教各位。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-01 11:59
歐姆龍復位指令為RSET。

看來您不是需要加強學習,而是應該加強軟體的應用,在CX-Programer中Help下的指令引用下,選擇相應PLC系列,就可以查詢了。