august2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 173 点
下载积分: 720 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2019-10-27
查看august2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-01 10:46
昨天帮人改程序,CPM1A的,不用是很熟悉,set指令好用,复位我用的是RESET 可是总是错误,折腾了10来分钟一时马虎少打了个E成RSET了,程序反而正常了,手头又没有编程手册,想问下各位,欧姆龙的到底是RESET还是RSET?我记得是RESET了,看来得加强学习了。请教各位。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9510(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-01 11:59
歐姆龍復位指令為RSET。

看來您不是需要加強學習,而是應該加強軟體的應用,在CX-Programer中Help下的指令引用下,選擇相應PLC系列,就可以查詢了。

以上~~~