楼主  发表于: 2007-05-03 22:26
[post]PLC同变频器通讯可能用到的进制转换表
你可以不下,请不要骂我[/post]
附件: 进制转换.rar (10 K) 下载次数:526
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(乡巴佬乡巴佬) 热心助人,加分表扬
    xxjgk
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 404 分
    在线时间: 101(小时)
    注册时间: 2007-07-07
    最后登录: 2024-10-22
    查看xxjgk的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-07-07 12:18
    半小时简单玩玩MR-J2S系列伺服
    也许很多朋友没有接触过伺服,这里以一个小例子,让我们30分钟就可以让伺服在自己的控制下转起来,并且了解其原理:

    一,产品配置

    FX1S-10MT(三菱微型PLC,Y0,Y1可以发送高速脉冲)

    伺服驱动器MR-J2S-70A (700W)

    伺服电机HC-KFS73 (3000转,700W,低惯性)

    伺服驱动器控制端子MR-J2CN1 (一盒两个)

    伺服电机电源插头MR-PWCNK1 (注意四根线分别是U,V,W,地,注意上面的花线是地线)

    伺服编码器电缆MR-JCCBL5M-L(连接电机和驱动器)


    二,硬件连接

    1,连接好电缆,如果有不清楚的地方,参考一下彩页上的图样。

    2,将MR-J2S-70A下面的控制部分的电源,连接到供电的L1,L2上。控制电源的插头应该有五个孔,其中有几个有一个小插头插着的,另外有两个空着的编号是22,21。22接L2,21接L1。

    3,CN1B侧线

    端子使用MR-J2CN1,面对端子从左起,分别是2,4,6,8,10一组,1,3,5,7,9一组,12,14,16,18,20一组,11,13,15,17,19一组,原装的端子上印的有细小的数字。

    3短接13(控制部分电源)

    151617短接10(这三个端子分别是两个限位和急停,任意一路断开,伺服都会停止)

    5是启动命令,10是回路,两者间接一个开关,想启动时通上。在试验中,直接短接也可以。

    3,焊CN1A线:

    端子排列顺序和CN1A一样

    9短接11(控制部分电源)

    2连接PLC Y0 (反转脉冲接收)

    3连接PLC Y1 (正转脉冲接收)

    10是公共端, 连接PLC的COM1,然后把COM0,COM1短接。


    三,软件设置

    伺服的参数默认是位置控制,所以基本不用改。

    但可以改一下电子齿轮的分子,分母,分子越大,一定脉冲下转的速度越快,分母越大,就转得越慢。参数3是分子,参数4是分母。

    PLC指令使用PLSY

    --|X0常闭|----[PLSY K30000 K0 Y0]

    --|X0常开|----[PLSY K30000 K0 Y1]