楼主  发表于: 2008-08-30 11:36
FX2N-2AD模拟量输入模块到底能不能连接FX1N系列PLC

我在不同的资料里面查的答案都不一样,请斑竹和各位前辈帮忙!!!如图







  

1、我需要FX1N系列PLC的简易定位功能和FX2N-2AD模拟量输入模块的1/4000的高分辨率和15us/通道的高速输入能力配合使用。请问到底能不能使用????

2、用FROM指令读取FX2N-2AD模拟量输入模块的数据,如果FROM指令一直接通,是不是能实时反映其检测设备输入的数据(15us/通道实时输入一次)????
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-30 21:08
可以,是2.5MS/通道,#17是控制通道。