求助:我的一个590+直流调速器老是开着开着就报警,显示:MISSING PULSE (中文意思是丢失脉冲一个)外围线路我查了没问题的.请高手帮忙!!!!!!小弟先谢了!!!
分享
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
238 点
下载积分:
2254 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-12-14
查看科锋智能控制的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-09 22:30
全看
|
小
中
大
很有可能是编码器故障!请问你是不是在深圳工作?用590+直流调速器的不多,塑胶机上用得多,功率也大