我用的是1PG定位模块控制伺服电机,我想让其在位置控制的模式下让伺服电机长期运转 程序该怎么写 要给出一个无穷大的脉冲数吗?
还有TO K3 H2032 K1里面的H2032 是什么意思 第三通道里有9个参数 如果我想设置第一个 该怎么写
[ 此贴被lipeng0012在2008-08-25 14:33重新编辑 ]
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-25 16:19
全看
|
小
中
大
用外部命令操作模式下启动,这种模式下,只有当碰到DOG时减速运行,碰到STOP后停止,因此,你可以不接DOG,停止按钮接1PG的STOP。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-25 16:40
全看
|
小
中
大
"有想法"
给个评分啊,穷啊。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(一天贼忙) ^_^ 鼓励一下!
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-08-25 16:41
全看
|
小
中
大
还是位置控制,只是这个位置完全在外部
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,