有关三菱伺服MR-J2S-60A与三菱FX1N-60MT使用问题
上一主题
下一主题
hejianyong
菲特自动化科技有限公司是一家專设备制造且承包自動化工程
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
197 点
下载积分:
660 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2007-09-02
最后登录:
2024-11-10
查看hejianyong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-24 08:46
全看
|
小
中
大
三菱伺服MR-J2S-60A与三菱FX1N-60MT使用中出现PLC有脉冲输出(M8140),伺服电机没转,但单程却转.使用绝对位置控制,大家看一下,回出现什么原因,
菲尔特科技自动化设备有限公司是一家專设备制造且承包自動化工程的公司. TEL;13240664621 何生 FAX;0769-85537681
TEL;0769-85537681 E-MAIL;PERIDANDPERID@163.COM
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-12-16
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-25 13:48
全看
|
小
中
大
什么是"但单程却转"????
混灌水区的!
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-12-16
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-25 13:53
全看
|
小
中
大
1 看伺服中有没有接收到脉冲输入,通过显示选项P观察。
2 如果没有脉冲输入,检查回路接线,脉冲电源接线(注意内部外部电源的区别,集电极和差分的区别)等问题。
3 检查电机伺服ON,限位,急停信号是否连接良好或是在参数中设置完成。
4 齿轮比、脉冲输入方式等参数设置........