公司使用的几台设备是S7-200PLC控制的,原始的PC监控方式为:每台电脑用一根PPI电缆与1台设备连接进行监控。目前想进行改造:将多台设备连接起来(设备之间的距离在通信范围内),由1台电脑进行集中监控。硬件连接组网为(见下):PLC2 上的485串口(母头)连接1、3、8脚与下一个PLC3的1、3、8串口连接,依次将所有设备都连接起来,在最后一台设备PLC面板再引一个串口(即:一线2个头)出来作为“总插头”。连接到PPI电缆上。且在PLC面板上对每个设备分别进行了编号区分。结果监控软件打开无法与设备通信,并且PPI电缆上的PPI指示灯不亮。请高手指点,谢谢[
[ 此贴被weiweizpw在2008-08-23 23:40重新编辑 ]
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-06 09:56
思路不对。采取的模式是最古老的,很容易损坏PC的串口。PPI理论最多支持8台实际一般就是3~5台,你的 2~31台肯定是无法实现的。建议(1)PC端有个主站,采用OPC方式共享数据,其他PC读取数据(2)采用1台PC主站+5611卡,配合PLC+EM277实现