golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-23 19:15
最近我公司一台设备在断电在送电后PLC CPU就出错,在线诊断是PLC参数丢失,把原来备份的参数写入后就恢复正常,但是再断电再送电参数又会对失,写入参数步骤是:先将PLC    CPU打STOP,然后PLC参数写入,然后再把PLC复位(向右旋的),再打到RUN,     CPU上的钥匙从左往右有五个档,分别是 RSET, LATCH  CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我钥匙旋的方向错了?但是好象最右边那个RSET才是PLC复位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,换了一个新的CPU 但是效果还是一样的,公司有其他的设备是一模一样的,断电再送电参数不会丢失,究竟怎么做才能让写入的参数在断电送电后不会丢失,是不是那个地方没做对或者还要设置什么的,请懂的高手指点一下,谢谢!
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-23 19:21
补充:丢失再写入的是只是参数(网络),Device memory(软元件内存)没有丢失,从新写入参数(网络)后触摸屏上设置的配方参数未丢失。
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-23 21:50
补充:CPU是三菱A系列。寄存器数据并没丢失。只是paramater(参数)丢失
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-24 15:44
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-24 16:13
9楼:     “是否在GX DEVELOPER的参数中设置了‘从标准ROM启动运行’。
这样写入的程序只是在程序存储器中,而没有进行ROM化也就是标准ROM是空的
当再次上电运行时,将会将标准ROM内的空数据写入到程序存储器中,因此将会
出现程序丢失的现象”



这个在哪里设置呢,在Q系列里有看到,A系列在哪设置呢,谢谢