最近我公司一台设备在断电在送电后PLC CPU就出错,在线诊断是PLC参数丢失,把原来备份的参数写入后就恢复正常,但是再断电再送电参数又会对失,写入参数步骤是:先将PLC CPU打STOP,然后PLC参数写入,然后再把PLC复位(向右旋的),再打到RUN, CPU上的钥匙从左往右有五个档,分别是 RSET, LATCH CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我钥匙旋的方向错了?但是好象最右边那个RSET才是PLC复位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,换了一个新的CPU 但是效果还是一样的,公司有其他的设备是一模一样的,断电再送电参数不会丢失,究竟怎么做才能让写入的参数在断电送电后不会丢失,是不是那个地方没做对或者还要设置什么的,请懂的高手指点一下,谢谢!