遇到这个问题,很是困惑,向大家求助。

下面这条语句在执行中监控看到D1000数值并没有传送到D1100,这能是怎么回事呢?
MOV    D1000   D1100

yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-21 12:50
大约3个原因:1,在MC-MCR主控指令里面,而主控没开通。2,D1100双重指令。3另外程序已把他置位。检查一下。