生产线的控制柜,引入3相电,其中一相为PLC和直流电源的供电,最近一通电保险就烧掉,不知道为什么。PLC前的滤波器已经烧坏已摘除。车间的变化是最近刚购进一台工作电流150A的点焊机。
]
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-12-21
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-20 20:07
明显的短路现在呀