急需解答!
想用Q00JCPU通过串行通讯模块QJ71C24N接条码枪。一点不会,请从头开始。
这个东西搞了好几天还是没有一点进展。上三菱电机网站提问好几天了,还没有得到回答。看手册上的例子写进去一点反映都没有,甚至连例子上有的指令都写不进去。在Q系列功能解说程序基础篇里对智能模块的软元件居然这样定义:U0¥G11,这个是什么意思,怎么输入?三菱想在中国赚钱想疯了?!
对三菱的这些手册比较失望,不能给初级用户实际上的指导,没有相关的实例,让初级用户怎么看的懂?!
一大堆的设置让人眼花缭乱,烦!
发了半天牢骚,因为这几天实在是搞的头痛了。求各位给点帮助,急需啊!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-21 15:39
加油!基础篇,详细篇,通信手册都要看!如果你有SC软件,程序就不用写的那么复杂,但前提是全用英文的软件, 还要啃英文,还要看SC的手册, 不会太简单!