变频器启动PLC和上位机通讯中断
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-20 11:24
全看
|
小
中
大
变频器的启动是通过上位机界面的启动按钮实现的.启动按钮点击后,控制变频电机的风扇的接触器吸合,其一对常开点接入
变频器二次端子的正转端子,变频器设为外部端子启动.为什么点击启动后,PLC和上位机通讯中断?以前可正常启动,通讯也
正常.
分享
jake2008y
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
1483 个
工控威望:
3174 点
下载积分:
7878 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2007-07-11
最后登录:
2014-12-19
查看jake2008y的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-20 12:53
全看
|
小
中
大
屏蔽端接信号地,与动力接地分开,效果会好些.
分享
jake2008y
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
1483 个
工控威望:
3174 点
下载积分:
7878 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2007-07-11
最后登录:
2014-12-19
查看jake2008y的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-24 07:50
全看
|
小
中
大
就是模拟量一定要用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层接信号地(单独做一个接地网),与动力接地分开,当然统一在PLC柜一头接地即可,现场传感器那头屏蔽层可不用接地
分享