变频器的启动是通过上位机界面的启动按钮实现的.启动按钮点击后,控制变频电机的风扇的接触器吸合,其一对常开点接入

变频器二次端子的正转端子,变频器设为外部端子启动.为什么点击启动后,PLC和上位机通讯中断?以前可正常启动,通讯也

正常.
jake2008y
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1483 个
工控威望: 3174 点
下载积分: 7878 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2014-12-19
查看jake2008y的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-20 12:53
屏蔽端接信号地,与动力接地分开,效果会好些.
jake2008y
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1483 个
工控威望: 3174 点
下载积分: 7878 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2014-12-19
查看jake2008y的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-24 07:50
就是模拟量一定要用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层接信号地(单独做一个接地网),与动力接地分开,当然统一在PLC柜一头接地即可,现场传感器那头屏蔽层可不用接地