用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器启动PLC和上位机通讯中断
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-20 11:24
全看
|
小
中
大
变频器的启动是通过上位机界面的启动按钮实现的.启动按钮点击后,控制变频电机的风扇的接触器吸合,其一对常开点接入
变频器二次端子的正转端子,变频器设为外部端子启动.为什么点击启动后,PLC和上位机通讯中断?以前可正常启动,通讯也
正常.
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-23 13:20
全看
|
小
中
大
特别要强调的是"屏蔽做得到位,接地也一定要到位,两都缺一不可,接地更重要"
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器启动PLC和上位机通讯中断
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问