楼主  发表于: 2008-08-20 11:24
变频器的启动是通过上位机界面的启动按钮实现的.启动按钮点击后,控制变频电机的风扇的接触器吸合,其一对常开点接入

变频器二次端子的正转端子,变频器设为外部端子启动.为什么点击启动后,PLC和上位机通讯中断?以前可正常启动,通讯也

正常.
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-20 12:48
引用
引用第1楼cvlsam于2008-08-20 11:51发表的  :
看不懂哎……

您最好畫一張圖,表明一下您的項目怎么鏈接的。

在通訊方面屏蔽做的怎么樣?
.......

通讯是通过CP5611卡连接的,通讯电缆是自制的.屏蔽该怎样做呢?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-22 23:31
引用
引用第3楼jake2008y于2008-08-20 12:53发表的  :
屏蔽端接信号地,与动力接地分开,效果会好些.

屏蔽端在S7-300中具体指哪个端子?

信号地又在那里?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-25 12:35
要命工程安装已经全部结束了,怎么可能在另外做个信号地网.