我知道M8000的常开触点是在PLC运行的时候处于导通状态,它的常闭触点是在PLC运行的时候是不通的,程序里如果采用了常闭触点,那它究竟有什么用呢?PLC运行的时候,M8000常闭触点是断开的,是根本不通的呀。怎么会有输出呢?
golden22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 761 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-09
最后登录: 2018-11-03
查看golden22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-24 16:01
有时候设备存在故障, 例如某开关故障在报警,而无法启动等,但这开关可以不起作用,你又不想删除原来的程序,串联该软元件闭点可以让此程序不输出,可以用此屏蔽报警信号