wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-18 10:33
请问各位高工,三菱FX2N PLC如何控制三菱LE-40MTA-E张力控制器,
如何要实现通讯FX2N PLC和LE-40MTA-E张力控制器要增加多什么产品,
请问有没有FX2N的程序例子???急
binnky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2010-04-14
最后登录: 2025-01-07
查看binnky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 18:41
采用LE-40MTB-E就行了,LE-40MTB-E带RS232通信功能