入手一块HITECH PWS6600C-S+FX2N32MT用来自学,下了血本了。半年了,还没有与电脑联上。线也做好了。奸商死了,说实话本人也不是一点不懂,但就是拿哪东西没办法呀?急!
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-28 13:41
首先连线要正确,这个我相信你肯定检查过,并且保证是正确的;
第二,拨码开关拨到正常位,与通讯相关的是第9和第10位(拨到RS422通讯),告诉你一个拨法供参考,SW1~SW2:00110010000
第三,很容易忽视,先要在人机SET里面设置通讯口,COM1还是COM2,缺省状态是COM1。
第四,打开软件,画面资料里面,通讯设置9600,7,even,1,站号设置(只连接一台人机设为0)

第五,再通讯不上你来找我。