楼主  发表于: 2008-08-17 09:37
  大侠们,您们好,我设计了新机床,用VB+ACCESS做了工艺数据库,现决定采用“3菱”系列PLC以控制运动部件。
要求根据VB+ACCESS做的工艺数据库控制如下内容:
1。步进电机2台;
2。电磁阀6个;
3。温度数据采集;
4。光栅数据采集;
5。接普通LCD显示屏幕以显示工艺数据;
6。可以与PC连接。
请问,我该选择哪种型号的“3菱”PLC?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-18 14:30
若没其它输出点,可选FX1N-24MT,电磁阀用继电器转换,温度数据采集是PT/TC/LC自选!