楼主  发表于: 2008-08-16 22:20
在编车库过程中用计数器控制车辆用双向计数器[M8200]时复位指令不能运行,不用复位指令可以运行,请指点。谢谢
aaaa0595
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2007-07-01
最后登录: 2024-08-05
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-17 15:03
m8200指令不是复位指令,是c200计数器减指令