1.当两个S7-300通过集成DP连接时,从站QB0---QB9对应输出到主站的IB0--IB9,,,,,是不是主站的输入IB0--IB9区就没有采集外部IO数字量的作用了只能接受从站的数据了?个人觉得有点浪费I区或者Q区了,,,
2.在硬件组态中,DP的属性里,它有个ADDRESS,,,,这里面的地址有什么含义,,,同样在CP343-1属性中,,,也有个地址号,能不能大概说下它们的用处
hydrogen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 176 点
下载积分: 705 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2023-04-04
查看hydrogen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 11:24
什么浪费呢,你不将没有用到的I口给从站和主站的数据交换就可以了吗,例如QB100-IB100这样
那个地址就是PLC在DP总线上的标识号,不然怎么知道你是从那个站点发送过来的信号,发送到什么地方去啊。