请教各位:最近使用CX-Programmer 5.0软件与CPM1A连接通讯时。
出现的此画面(正常是继续查找PLC类型以及通讯设置,直至超找到与所选PLC类型一致)。
无法继续查找就是停滞了。编程电缆是好的。软件以前也用过都正常。
就是最近由于电脑故障重装此程序后就无法连接通讯。
不知为何?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-24 17:19
如果确定通讯线和PLC都正常的话,估计电脑应该没有什么问题。还是软件的可能性要大一些。检查电脑的端口设置,如果是USB转COM口的,还要检查这跟USB线的驱动。需要在“我的电脑”-----“属性”----硬件-----设备管理器-----端口设置里面把端口设置为:波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2才可以的。