lungsiuchuen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lungsiuchuen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-16 10:49
假如有3台空压机,每台都独立配置一台干燥机.如果每次启动空压机时,则要先提前两分钟启动相应的干燥机,然后再启动空压机;但当关闭时,则要先提前1分钟关闭空压机,然后再关闭相应的干燥机.程序如何写,谢谢
lxy912003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 769 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2008-07-02
最后登录: 2023-09-05
查看lxy912003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-16 11:06
3台空压机机是联控的吗?