楼主  发表于: 2008-08-15 00:10
CX-Programmer7.2 我在编程时加入行后写入时PLC就说检查不对!不插入行就可以在监视状态下写入!
必须在程序的最低端插入行!不能打乱它的程序行的123456编号!
各位有没有解决的办法?
这样很麻烦,只能在脱线状态下才能慢慢改!完了上传!
wangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2676 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2024-11-21
查看wangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-26 18:08
可以的!
在左边的区域右击出现”在上边插入 在下边插入“