njicgm1111
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看njicgm1111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-25 20:30
E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等

可编程中设置如下


置位M8161 进行8BITS 数据传输。

通讯格式 H0C9F


000 011 0 0 1001 111 1
无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据


启动变频器控制代码:

ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41


和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符)
Senddata(HEX)=05303046413130323741


变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。)
[ 此帖被sjm213在2009-07-08 13:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 黄金:+1(YMMFA)
    xiepuan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 32(小时)
    注册时间: 2007-10-10
    最后登录: 2024-10-26
    查看xiepuan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-11-07 20:38