台达PLC程序为何与现场接线不一样?但运行正常
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-14 13:21
全看
|
小
中
大
我公司一设备用的台达DVP-14SS,与(I/O)扩展DVP-1416SP,本人解密后上传出来的程序发觉与现场接线不一样,其主机`X2,X3,X7,扩展X22,在程序上怎么都找不到有编号,但现场PLC这些接点都有接线,请问高手是不是解密后上传出来的程序不全,可查看程序步骤编号都能按顺势连上,请高手解答,谢谢了!
分享
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-14 14:01
全看
|
小
中
大
各位高手,麻烦你们抽出点时间解说下啊,我在此谢过了!
分享
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-14 16:21
全看
|
小
中
大
好的,有用到触模屏,现把程序上传
附件:
台台台.rar
(10 K) 下载次数:45
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-08-15 08:16
全看
|
小
中
大
要真是这样就好了,我好担心新买回来的PLC把程序下载后不能正常用,我没拆线试过,可十多台机都是一样的接线啊,我在些谢你们帮我解答。
分享
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-08-18 11:54
全看
|
小
中
大
8楼说的是,可程序里怎么就看不到呢
分享
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
521 个
工控威望:
997 点
下载积分:
2144 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2025-02-19
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-08-20 14:17
全看
|
小
中
大
上面所有的回答都不正确,我请都过台达工程师,X2,X3是高速计数器,编写高速计数器时使用专用语言,所以程序里面就不是X2,X3了