用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教:如何将标志位复位?
上一主题
下一主题
zjl1031
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
221 点
下载积分:
552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2008-05-30
最后登录:
2017-12-10
查看zjl1031的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-14 09:38
全看
|
小
中
大
图片:
小弟用fx2n plc 学习 ZCP指令时遇到个问题,就是如何将标志位复位。。请坛里的大侠们多多赐教。。先谢过
分享
malis
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
676 点
下载积分:
2661 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2008-08-07
最后登录:
2024-10-04
查看malis的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-14 14:16
全看
|
小
中
大
你试试复位T0
T0未复位,造成ZCP暂存区还保留着
中断之前T0数值,还在K90与K350之间
所以M111为On
分享
malis
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
676 点
下载积分:
2661 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2008-08-07
最后登录:
2024-10-04
查看malis的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-14 17:10
全看
|
小
中
大
查了一下手册
ZCP是连续且保持型的
ZCPP 是脉冲型的
用ZCPP会比较好用
[upload=1]
分享
malis
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
676 点
下载积分:
2661 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2008-08-07
最后登录:
2024-10-04
查看malis的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-08-14 17:12
全看
|
小
中
大
查了一下手册
ZCP是连续且保持型的
ZCPP 是脉冲型的
用ZCPP会比较方便