只是用plc通过一个输出点控制变频器的运行/停止。当输出点有信号时,变频器运行;无信号,变频器停止运行。我看到的程序中,在通过一个内部继电器停止输出信号同时,发出一个0.5秒的定时器控制的结束脉冲(定时器保持前面所说的内部继电器0.5秒)。输出信号已经被内部继电器切断,为什么还要保持该内部继电器0.5秒。请问该结束脉冲的作用?
新手问题,请高手们在见笑之余,不吝赐教
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-13 22:23
全看
|
小
中
大
应该是让输出更可靠地断开