用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
plc控制变频器的问题
上一主题
下一主题
748
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看748的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-13 17:15
全看
|
小
中
大
只是用plc通过一个输出点控制变频器的运行/停止。当输出点有信号时,变频器运行;无信号,变频器停止运行。我看到的程序中,在通过一个内部继电器停止输出信号同时,发出一个0.5秒的定时器控制的结束脉冲(定时器保持前面所说的内部继电器0.5秒)。输出信号已经被内部继电器切断,为什么还要保持该内部继电器0.5秒。请问该结束脉冲的作用?
新手问题,请高手们在见笑之余,不吝赐教
分享
748
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看748的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-14 08:44
全看
|
小
中
大
谢谢楼上各位,不过由于是在资料书上看的程序,手上暂时没有编程软件,等能上传了,我再发上程序
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
plc控制变频器的问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问