用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
接近开关
上一主题
下一主题
chaoyaoxia
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chaoyaoxia的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-12 23:50
全看
|
小
中
大
我单位用的是日本三菱设备,原装接近开关以用完,后来买欧姆龙的接近开关,可是换上没多久设备老报警,再换上一个也是没用多久报警,再把前面换下的再换上去有能用一阶段,后来我用30V的小继电器串联接近开关,报警故障再没发生
分享
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-13 11:53
全看
|
小
中
大
是你换错了,接近开关有两种,第一是NPN 第二是PNP
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
接近开关
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问