楼主  发表于: 2008-08-12 23:50
我单位用的是日本三菱设备,原装接近开关以用完,后来买欧姆龙的接近开关,可是换上没多久设备老报警,再换上一个也是没用多久报警,再把前面换下的再换上去有能用一阶段,后来我用30V的小继电器串联接近开关,报警故障再没发生
wansl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 253 点
下载积分: 521 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2008-03-13
最后登录: 2024-03-09
查看wansl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-24 10:43
我也碰到过这样的情况,是更换过接近开关后,系统不工作,plc的输入触点也亮,最后才查出是输入电流不对。楼主可以用三用表量一下工作电流看看和正常接近开关的工作电流是不是一样,