请问各位大哥,三菱PLC中PID的上下限参数设置输入 是指输入目标值的上下限值,还是指结果输出值的上下限,望指点,谢了。
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2025-02-07
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-15 14:43
全看
|
小
中
大
有好几个上下限呢。输入变化量上下限,输出变化量/输出值上下限。关于输出有两个上下限,但是地址是公用的。输出变化量上限和输出值上限公用一个D,输出变化量下限和输出值下限公用一个D。区别在于你开启了哪几个报警。在动作设置里,有输出变化量报警,输出值报警,这两个位是不能同时ON的。当你开了输出变化量报警,输出值上下限报警就不能再开启。关于输出的上下限就是指的输出变化量的上下限。反过来,开启输出值上下限报警,设置的值就是输出值的上下限。FX2N的编程手册上有。
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6381 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2025-02-07
查看pklon2000的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-15 14:46
全看
|
小
中
大
有好几个上下限呢。发表于: 2008-08-19 14:13
全看
|
小
中
大
是PID计算后的的输出值。