英文的

三菱QD75定位模块有QD75D/QD75P/QD75M三种,现场调试过QD75P,中文手册就是讲的QD75P/D,最近为了三菱的考试,又试验了QD75M。

这三种模块区别主要为:

QD75P为开路集电极系统,QD75D为差动驱动系统,这两种定位模块可以接三菱的通用伺服(即三菱A型伺服),也可以接其它品牌的通用伺服,还可以接步进电机,进行定位控制。

QD75M是使用SSCNET连接方式控制伺服,必须接三菱专用伺服,即B型伺服,可以在QD75M侧设置伺服参数并使用SSCNET把它写入伺服放大器或是从伺服放大器读出。

QD75与PLC CPU的I/O信号也有不同之处,QD75P/QD75D中的Y1是禁止使用,但在QD75M中Y1为所有伺服机构ON,此信号必须接通方能驱动伺服,如果未接通而启动伺服进行定位,则定位模块会报警。


共9个包
附件: QD75M.part01.rar (936 K) 下载次数:661
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
haitun0977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 285 点
下载积分: 296 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2025-02-16
查看haitun0977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-30 13:43
QD75M是使用SSCNET连接方式控制伺服,必须接三菱专用伺服,即B型伺服,可以在QD75M侧设置伺服参数并使用SSCNET把它写入伺服放大器或是从伺服放大器读出。

我见过QD75M的应用都是用SSCNET连接几台放大器 然后再连接到QD75M4上面  那么  用1台放大器连接QD75M4可以吗
haitun0977
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 285 点
下载积分: 296 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-08-30
最后登录: 2025-02-16
查看haitun0977的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-19 23:37
引用
引用第30楼wp427750978于2009-10-19 14:57发表的  :
QD75M最多3个轴

有4个轴的吧 我见过QD75M4