楼主  发表于: 2008-08-12 10:48
最近在搞三菱Q的以太网通讯。Q00JCPU+QJ71E71-100模块,像通过以太网模块给PLC传程序。怎么实现,需要详细步骤。全部参数设置都要,搞了几天都没成功。
我的邮箱leiyong.china@yahoo.com.cn。尽快。
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-11-22
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-12 11:16
用编程电缆连接PLC和计算机,建立新工程,选择Q00JCPU。由于模块已经在机架上,已经读取到。在PLC参数I/O分配中以太网模块起始地址为0000,在网络参数中选以太网,第一个模块:网络类型:以太网。起始IO:0000,网络号1组号1站号1,操作设置IP:192.168.1.254;开放设置TCP,成对,本地端口1024,对方IP:192.168.1.253。端口0540。PLC与计算机直连。选择以太网通讯模块之后,通信测试报错,不能连接。一直都是这样。非常郁闷
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-11-22
查看pklon2000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-12 17:06
已经解决了。下午找到了一个例子,照搬上去之后还是不对。正要放弃,惊人的发现原来自己把PC的站号设得跟PLC一样了。难怪通讯不了。明天开始做CCLink,还要向大家学习啊。