自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,

手动时可单台启动,

请大家发表意见可行否?
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-11-28
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 17:40
每个电机一定要加一个热继电机作单保护
QQ:235174304.VX:Deng235174304