自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,
手动时可单台启动,
请大家发表意见可行否?
分享
崔磊
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看崔磊的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-22 15:08
全看
|
小
中
大
可以 不会有危险 但是你的变频器的容量要选择四个电机功率总和的两倍 钱啊 建议你逐台启动 加个台达的小PLC 控制一下接触器 省了一笔钱