自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,

手动时可单台启动,

请大家发表意见可行否?
intel167
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看intel167的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 09:34
这样做变频器的参数就变的没意义了.而且变频器应选用电机功率总和的大一级,如果电机是重载型变频器级别还需要再往上调.这样做貌似可以节约成本,但是对变频器冲击大,维护困难.
如果想四台同时启动时最好先吸合接触器然后再启动变频器,停机时先停变频再断开接触器.至于想手动单独操作某台电机变频就要硬撑着了,而且变频器最好买好点的品牌.