用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器1拖4请大家指教
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-11 21:28
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,
手动时可单台启动,
请大家发表意见可行否?
分享
smallislet
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
187 点
下载积分:
662 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2015-07-23
查看smallislet的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-02 20:58
全看
|
小
中
大
不可以的,要出问题的,不知道你这样控制的目的是什么,用途在哪,告诉我们,也许可提供你一个更优越的方法.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器1拖4请大家指教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问