自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,

手动时可单台启动,

请大家发表意见可行否?
start-sz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看start-sz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 14:31
呵呵,这样接法,真服你想得出来,我公司就是做变频器的,我可以负责地告诉你,
在不考虑功率匹配的情况下:
1\可以用,但是变频器对电机没有一点保护作用.
2\单台电机依次启动的情况下,变频器肯家跳过载
3\四台同时启动时,一定要接触器先吸合.
4\怎么样设,变频器参数都没用,相当于白设
5\四台同时运行时,其中有一台一旦过载或,堵转,电机肯定会损坏,变频器是不会去保护的.
6\............................................等等,太多了,自己好好去想吧