变频器1拖4请大家指教
上一主题
下一主题
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
550 个
工控威望:
628 点
下载积分:
4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2007-08-09
最后登录:
2021-11-22
查看foxplc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-11 21:28
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
自动时Q0.0有输出四台电机同时启动,
手动时可单台启动,
请大家发表意见可行否?
分享
start-sz
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看start-sz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-13 14:31
全看
|
小
中
大
呵呵,这样接法,真服你想得出来,我公司就是做变频器的,我可以负责地告诉你,
在不考虑功率匹配的情况下:
1\可以用,但是变频器对电机没有一点保护作用.
2\单台电机依次启动的情况下,变频器肯家跳过载
3\四台同时启动时,一定要接触器先吸合.
4\怎么样设,变频器参数都没用,相当于白设
5\四台同时运行时,其中有一台一旦过载或,堵转,电机肯定会损坏,变频器是不会去保护的.
6\............................................等等,太多了,自己好好去想吧