在我们用的Q3A系列PLC,加法运算
条件满足[+D51  D57  D80],
条件已经满足,但是此运算好像并没有将D51和D57相加之后放入D80中.
即D80的值不是D51+D57的和.
请大家指教
jcl12345
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jcl12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-12 11:53
看了后指教一下
jcl12345
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jcl12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-12 22:55
已经处理了.
他们之间运算过程中,
处理速度太快.我们跟本用肉眼感觉不到,只能这样推测.
运算中数据相互覆盖,所以会出现我以前提出的那种现象.