czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-11 08:25
一般热继电器都是三相保护的,单相电机要保护的话能不能只用热继电器三相中的某一相,
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-25
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-11 10:21
可以使用。但是应该电源的两条线全接入热继电器。
只要将调整电流范围选择合适就行。