三相异步马达,A  B  C三相
通电测得如下:
A-B 为220V
A-C为380V
B-C为220V
请问是不是马达已经烧毁?
jdq65981
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jdq65981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-10 20:04
看看是不是B相错接成接地线了,而且不能反转的